一个冷藏库,低压2个半压,高压15个压,制冷正常,用冷水清洗过冷凝器以后,低压很低,几乎为零,请老师们帮助分析。

发布于 2020-11-01 00:57:57

一个冷藏库,低压2个半压,高压15个压,制冷正常,但在用冷水清洗过冷凝器以后,低压很低,几乎为零,高压10个压,都有下降,库温22度,不制冷,我充了一点儿氟,压力上去了,低压3,4个压,比原来2.5个压偏高,又放氟至2.5个压,高压也降低为15个压,制冷也转为正常,我感觉是冰堵了,请老师们帮助分析。

查看更多

关注者
0
被浏览
542
1 个回答
岁月静好.
岁月静好. 2020-11-02
系统不缺氟,膨胀阀处出厂状态,正常运行下低压压力较快下降,严重低于正常蒸发温度下的对应压力;供液管的温度低,手摸无温感,甚至结露;膨胀阀不按正常规律结霜,阀体出现整体结霜,无液体流动声和轻微的震动感;压缩机的吸排气温度和运转温度高,制冷温度不再下降,即可说明系统存在冰堵了。冰堵一般都会出现在膨胀阀处。

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览