需要将常温物品冻至零下30度,目前设备DJ100风机 20匹压缩机 170冷凝器,该怎么去配置膨胀阀?

发布于 2020-10-18 14:30:43

需要将常温物品冻至零下30度,目前设备DJ100风机 20匹压缩机 170冷凝器。物品刚放入冷库的时候温度25度,压缩机有大概40多kw制冷量,而DJ100风机制冷量只有17千瓦,高温时候也多不了多少,明显不够用。而温度降到零下30度时,压缩机大概八千瓦,蒸发器又大了。这种情况又该怎么去配置膨胀阀按照什么去选择常温物品进行速冻,是不是先要预冷?要不蒸发器风机,不是不够用就是大了

查看更多

关注者
0
被浏览
729
2 个回答
库容30立方,要求库温-30度,配一台R404a制冷剂的20P压缩机组是足够了,但配一台DJ100的冷风机就小了,必须配一台DJ160的冷风机。制冷量达不到,库温达不到-30度,膨胀阀用6#芯
库容42立方,要求库温-18度,只是配4P的全封压缩机,小很多。全封的压缩机应该配6P左右才行,半封的至少也应该配5P机组。新机组可能会暂时“扛”得住,用久了问题就出来了。配DD30冷风机是正确的,膨胀阀太大了,4P机正常用3#芯就够了,最大配4#芯就了不得了。