外机就压机脚下有减震垫,整个机组与铁架子就是用罗丝直接连接,长年机子运行震动,应该是对管路有很大影响,不知高手怎么看?

发布于 2020-11-04 03:22:15

我们这有个商超用的立风柜,用的是谷轮10P压机,外机组焊铁架子挂在墙上,三年时间,一发现不制冷,大部分情况一看就是压力低,漏氟了,加氟就好,期间检过漏,所有内机焊点,外机焊点,接头都用洗洁精水检查过,没有发现问题,请了很多本地的外地的师傅看过。在外机冷凝器焊点看到有点亮亮的,湿湿的感觉,但检漏又发现不了问题,现在加氟就管2个月,又得加。现怀疑冷凝器可能由于长年在外机震动下可能因焊点裂导致微漏,建议用户更换冷凝器,但因成本高,用户弃修。外机就压机脚下有减震垫,整个机组与铁架子就是用罗丝直接连接,长年机子运行震动,应该是对管路有很大影响,不知高手怎么看,应该有很多师傅碰到这样的问题。

查看更多

关注者
0
被浏览
632
1 个回答
尤为.
尤为. 2020-11-11
大小分体空调的外机也都是直接安装在外墙铁架上的,外机与机架也没有胶垫,也只有压缩机有胶垫。如果高压部位有泄漏,这么多年下来,应该有油迹渗出来。打压试压必须要3MPa的压力,否则是检查不出的。