气液分离器接口算到回气管1米左右才有开始结霜,想要降到-18°C,求各位大神们指点一下,这个大概还需要加多少制冷剂才行?

发布于 2020-11-01 03:28:18

冷库3.4m×4.7m×2.24m,制冷剂R22,雪鹰BR10Z4-48.5压缩机,15MP壳管式水凝器,雪莲花产DJ85型蒸发器(好像是这个型号的,看不清铭牌了,冷却面积70平方米,风量3×6000平方米/n),观察时,环境温度33摄氏度左右,库温-12°C时,低压0.1mp,高压1.5mp,气液分离器接口算到回气管1米左右才有开始结霜,想要降到-18°C,求各位大神们指点一下,这个大概还需要加多少制冷剂才行?

查看更多

关注者
0
被浏览
495
1 个回答
杯子的结局.
杯子的结局. 2020-11-01
库容35.8立方,库温要求-18度,正常配5P的半封压缩机组,DD或DJ30的冷风机就够了,竟然配了10P的压缩机组。根据显示的库温和运行的压力,基本是相吻对称的。库温已经是-12度了,正常情况下膨胀阀后和回气管都应结霜的,直到压缩机的吸气阀为止。膨胀阀的调节杆如果是在中间位置上没动,那就再加些制冷剂试试吧。