小型冷库,温度下降很慢甚至不下降,膨胀阀除了阀盖儿以外都结很厚的霜,说实话搞了好几天了一直没有进展,在此跪求老师赐教!

发布于 2020-10-31 13:50:22

我单位有一个小型冷库,设计温度负18℃冷库长6米宽4米高2米,压缩机是谷轮8匹半封闭风冷机组R22雪种,丹佛斯外平衡5号膨胀阀,DD30蒸发器,系统加液10公斤,机组离冷库大概10多米吧,现在系统高压1.4兆帕低压0.2兆帕库温—6室外温度33℃,回液管结露,温度下降很慢甚至不下降,膨胀阀除了阀盖儿以外都结很厚的霜,不过过滤网不脏,蒸发器结微霜,说实话搞了好几天了一直没有进展,在此跪求老师赐教!

查看更多

关注者
0
被浏览
790
1 个回答
确认膨胀阀没动过,调节杆在中间位置上就行。R22制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度约为-11度左右,对应的压力约为0.342MPa绝压=0.242MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在0.2MPa表压比较合适。看来低压压力与库温基本是对应的。8P机组用DD30的蒸发器小了,蒸发器小,制冷量小,所以温度下降很慢甚至不下降。建议用DD60的蒸发器,膨胀阀用6#阀芯。