冷库使用了半年,工作一天温度也只能到-10度,听机后,换膨胀阀,加了个过滤器之后还不行,该怎么办?

发布于 2020-10-27 11:19:54

冷库使用了半年,用户说不停机了,才开始使用效果蛮好。库体3.13.42.3米,配r22四匹一体机,用32两片铝赤60米,丹弗斯t2配三号芯,除霜后,库温-5度,高压1.5mpa.低压0.14mpa回气结霜。工作一天温度也只能到-10度,听机后,换膨胀阀,加了个过滤器,抽蒸空三小时开机情况还是一样。

查看更多

关注者
0
被浏览
771
1 个回答
维修小鲜肉.
维修小鲜肉. 2020-11-10
库房面积10.54平方,库容24.24立方,普通库温应该是-18度,配32的双翅铝排管60米基本够了;一体机是全封压缩机,那就配小了点,新机还可以扛得住,用久了名堂就出来了。应该配4P的半封压缩机或5P的全封压缩机就好了,4#膨胀阀。R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应的压力为0.254MPa表压,扣除气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.2MPa表压左右。告知的低压压力低了些,制冷量小,库温下不去。只要压缩机的压缩效率没下降,那就是系统中的制冷剂还没加足。