新装冷库(3.5X3.5X2.5,4P220伏艾默生全封闭机组,温度要求-18度,DD40冷风机)第一次开机并停机后,第二次开机电流为88A(前面开机运行正常电流21A,此时低压4公斤,高压12公斤),报警停机。把电磁阀接线断开,用排插供电,待低压生至7公斤,高压降至9公斤后,压缩机可以顺利启动,运行电流是22A。库温为1度时,低压2.3公斤,高压17公斤,环境温度32度),此时分析是因高低压差值大导致压缩机电机启动扭矩大,电流超高。以前开机偶尔有高低压差值很大时都是顺利启动。打电话给设备供应商,供应商说可能是我们师傅焊接铜管时造成系统堵塞。请前辈帮忙分析看看,是压缩机本身问题还是系统存在堵塞,或者其他现象。先谢过大家