四排铁管,冷库尺寸,5.2*3.2*2.8。比泽尔3P压缩机。前两排管不结霜,后面两排管反倒结霜没问题,请教什么原因?

发布于 2020-11-04 07:39:08

按顺序,进门右,前,上,左四个方位四排铁管,冷库尺寸,5.23.22.8。比泽尔3P压缩机。零下9度开机零下15度停机。问题,按布管顺序,最靠压缩机的右,前两排管不结霜,后面两排管反倒结霜没问题,请教什么原因。另,现在启动45分钟左右,停机2.5小时左右。请问正常吗?初入冷库论坛,小白求教,请各位大神赐教,谢谢

查看更多

关注者
0
被浏览
562
1 个回答
66.
66. 2020-11-04
库房面积16.64平米,库容46.6立方,不知要求的库温是多少?但不任是高温库还是中低温库,压缩机都配小了。如果是3P的全封压缩机,那就更小了。看你介绍的库温,应该是-15度~-18度左右的库温。那就需要配5P的半封压缩机,全封的压缩机需配6P的。铁排管具体配了多少米长度也没说。结霜不全,应该是制冷剂不足吧。

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览