现有一个15立方的冷库,使用3匹谷轮全封闭机组,现在应该怎么调整呢?

发布于 2020-10-22 21:09:47

现有一个15立方的冷库,使用3匹谷轮全封闭机组,R22的,-11度时高压15.1个压,低压0.9个压,膨胀阀全部结霜, 结厚厚的冰,现在应该怎么调整呢?

查看更多

关注者
0
被浏览
645
2 个回答
Isa.
Isa. 2020-11-08
R22制冷剂,库温-11度,此时的蒸发温度为-16度,对应的压力为0.185MPa(约合1.9kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该在1.4~1.5kg左右。低压低了,膨胀阀当然会全部结霜的。而且此时的制冷量小,降温慢。
才疏学浅.
才疏学浅. 2020-11-10
膨胀阀应保持出厂状态,不要随便调动,压力调节杆应基本处中间状态。用扳手敲敲阀体的两侧。