设定温度零下9到零下15.正常情况工作20分钟左右停机,怀疑是膨胀阀故障,此判断是否正确,请老师指点。

发布于 2020-11-03 08:24:20

50个立方左右,配半封闭6P压缩机,制冷剂R22。设定温度零下9到零下15.正常情况工作20分钟左右停机。现在情况是经常出现开机工作到某个温度(比如零下13度)就出现机器依然工作但是不降温了,甚至温度还会小幅度回升再降再回升如此反复。手动关机一到两小时后再开机,有时能顺利拉到设定温度,有时又会出现上述情况。出现此故障时电流在6以下,正常情况在6以上。低压停机时1.2,工作时0左右。初步排除缺氟,怀疑是膨胀阀故障,此判断是否正确,请老师指点。

查看更多

关注者
0
被浏览
619
1 个回答
西门子售后.
西门子售后. 2020-11-06
那么大的系统,工作中低压在0表压,只加2公斤是什么概念???是碗里加点盐巴吗?如R22制冷剂,库温在-13度时的蒸发温度为-18度,对应的压力为0.164MPa(约合1.7kg)表压。0表压,还制冷啥!先用简单的方法处理一下看看,应该是缺氟的表现,不要去怀疑膨胀阀。

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览