泰康3P全封闭活塞一体机,22制冷剂,环境温度30度,用户觉得降温不好,所以找维修。去的时候低压3公斤,高压16.5公斤,库温6.8度,膨胀阀整体结霜,膨胀阀到风机进口满霜。4.552的保鲜库,放鲜花,库里面放了几桶水,用来保湿。我去了先清洗了冷凝器,浇了水,高压立马下来,10公斤左右,过了会14公斤,我觉得系统可能缺氟利昂,从低压慢慢加到3.5公斤,膨胀阀不结霜,出口到风机结霜,回气管结霜。1.5小时温度从6.8降到3.5,太晚了先回来了。业主要求2-6度。今天打了电话,说比以前效果好,但是还是慢。压缩机用了3年,而且感觉压缩机小了。想给别人修好,昨晚看论坛看到半夜,没修好收了钱,不踏实。