泰康3P全封闭活塞一体机,22制冷剂,环境温度30度,用户觉得降温不好,想给别人修好,没修好收了钱,不踏实。请大家指教!

发布于 2020-11-04 15:19:23

泰康3P全封闭活塞一体机,22制冷剂,环境温度30度,用户觉得降温不好,所以找维修。去的时候低压3公斤,高压16.5公斤,库温6.8度,膨胀阀整体结霜,膨胀阀到风机进口满霜。4.552的保鲜库,放鲜花,库里面放了几桶水,用来保湿。我去了先清洗了冷凝器,浇了水,高压立马下来,10公斤左右,过了会14公斤,我觉得系统可能缺氟利昂,从低压慢慢加到3.5公斤,膨胀阀不结霜,出口到风机结霜,回气管结霜。1.5小时温度从6.8降到3.5,太晚了先回来了。业主要求2-6度。今天打了电话,说比以前效果好,但是还是慢。压缩机用了3年,而且感觉压缩机小了。想给别人修好,昨晚看论坛看到半夜,没修好收了钱,不踏实。

查看更多

关注者
0
被浏览
558
2 个回答
静静的等待.
静静的等待. 2020-11-10
当库温在0度以上时,全系统的任何部位都不得有结霜现象出现!库温6.8度,膨胀阀整体结霜是不对的,即使库温到了3.5度也不能出现结霜现象。膨胀阀的调节杆必须保持在中间的出厂状态上,以后也不得随便调动!不得以低压过低或结霜不够就随意调大膨胀阀的开启度!
维修大大.
维修大大. 2020-11-11
库温3.5度,此时的蒸发温度为-2度,对应的压力为0.366MPa,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.3MPa(约合3.2kg)表压左右。库容45立方的保鲜库,至少要配置4P的半封压缩机,如果是全封压缩机,必须配5P才行。环境温度30度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,取中间值12度,那冷凝温度就是42度了,对应的压力(高压压力)为1.511MPa(约合15.5kg)表压左右。

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览