使用了3年冻库,压缩机回气管有水珠,膨胀阀周边水珠,怎么修理啊?

发布于 2020-11-04 05:22:03

使用了3年冻库,要求-18,5p压缩机,r22雪种,膨胀阀换了新的内平衡,库温4度,压缩机回气管有水珠,膨胀阀周边水珠

查看更多

关注者
0
被浏览
810
2 个回答
大神.
大神. 2020-11-08
R22制冷剂,库温4度,此时的蒸发温度为-1度,对应的压力为0.382MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力应该为0.32~0.35MPa表压左右。
精彩纷繁.
精彩纷繁. 2020-11-09
库温在0度以上时,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现!库温下降慢,原因是多方面的。如系统配置不合理,制冷功率与容积配小了(包括膨胀阀)制冷剂不足;压缩机的压缩性能下降;两器配置不正确等等。