我家冷库目前拉温度—17℃需要将膨胀阀开启度开的很大氟利昂流量很大才能气管回霜,我换7冷吨的可以吗效果能好吗?

发布于 2020-10-30 08:21:17

冷库采用DJ115吊顶风机,散热器150平U型,压缩机15匹谷轮,冷媒R404,管线较长15米。我配的膨胀阀上恒外平衡10冷吨,目前拉温度—17℃需要将膨胀阀开启度开的很大氟利昂流量很大才能气管回霜,如果膨胀阀45℃角蒸发器回气管不回霜,我加大氟利昂流量经常会发出膨胀阀的震动声才能拉到—17℃,是不是膨胀阀配大了,我换7冷吨的可以吗效果能好吗。如果膨胀阀默认设置45℃角结霜,蒸发器回气管不回霜,库温度—17℃时候高压1.4多点,低压0.2左右

查看更多

关注者
0
被浏览
650
2 个回答
膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态不变,只有在这种状态下才能判断系统中是否缺少制冷剂还是加多了制冷剂。这是一项原则和前提,必须严格遵守。当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最有才是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。这是衡量系统是否正常的标志,同样是一项原则和前提。不能为结霜问题而去调动膨胀阀,那系统的运行工况就乱了,无法正确判断是否是缺少制冷剂的问题。
岁月静好.
岁月静好. 2020-11-04
R404a制冷剂,库温-17度,此时的蒸发温度为-22度,对应的压力为0.184MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.14MPa表压左右。调动了膨胀阀,所反应出的工况数据并不准确,所以无法作出准确判断。压缩机机身的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这也是一项重要的原则和前提,如同一项定律一样。