冷库采用DJ115吊顶风机,散热器150平U型,压缩机15匹谷轮,冷媒R404,管线较长15米。我配的膨胀阀上恒外平衡10冷吨,目前拉温度—17℃需要将膨胀阀开启度开的很大氟利昂流量很大才能气管回霜,如果膨胀阀45℃角蒸发器回气管不回霜,我加大氟利昂流量经常会发出膨胀阀的震动声才能拉到—17℃,是不是膨胀阀配大了,我换7冷吨的可以吗效果能好吗。如果膨胀阀默认设置45℃角结霜,蒸发器回气管不回霜,库温度—17℃时候高压1.4多点,低压0.2左右