冷库使用都不如意,中间更换过膨胀阀 压缩机是一体的3P艾默生的,R22制冷剂 ,请大家帮我想想办法!

发布于 2020-10-23 09:31:44

因为家里是卖冰激凌的,有一个小冷库,地理位置稍微偏,就是在乡下,有时有什么故障或者问题,维修都是一两天才来,冰激凌在库里都化了,同时感觉维修师傅也不是很专业(没有不尊重维修师傅的意思),因为冷库修了几次感觉冷库使用都不如意(新库的时候,满库货-18度很容易打,零下14-15度以后,温度都是0.2-0.3的往下跳,现在0.1的往下跳,有时一个0.1跳动需要的时间需要1分钟),中间更换过膨胀阀 压缩机是一体的3P艾默生的 冷却器是22平方的空气冷却器 冷库是2.5米2.5米3米 R22制冷剂 昨天晚上记录了一下参数,请大家帮我想想办法!

查看更多

关注者
0
被浏览
599
2 个回答
库容18.75立方,冷饮的适合温度一般都要在-15度以下。一体机的压缩机是全封闭式的,对于这种库容必须配置5P全封压缩机,而半封压缩机用4P就够了。新机时小点感觉没问题,一旦时间长了,问题就会逐渐显现出来,这是正常逻辑的变化和反应。就此库容下,压缩机的功率配小了,这种状况早晚是必然会显现出来的。
维修小鲜肉.
维修小鲜肉. 2020-11-03
R22制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度为-21度,相对应R22的饱和压力为0.136MPa,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.1MPa左右表压。而该系统的低压压力比正常值低了一倍。低压越低,制冷量越小,制冷温度下降得就越慢,甚至不下降。而由于此时的回气(吸气)过热度大,必然会使压缩机的运转温度高。本身压缩机的制冷功率配置得过紧,再加上系统缺少制冷剂,节流的制冷剂满足不了蒸发降温的需要,所以就会出现这些问题。