30立方冻库用的5匹全封压缩机,压缩机回气阀结霜就是温度下不来怎么办!

发布于 2020-10-12 09:27:17

30立方冻库用的5匹全封闭美优乐压缩机,R22冷媒。环境温度34左右,高压17.5公斤,低压3公斤此时库温负1.8度。压缩机回气阀结霜就是温度下不来,阀芯3号丹佛斯膨胀阀。还请老师指教

查看更多

关注者
0
被浏览
775
1 个回答
库容30立方配5P全封压缩机有点紧,膨胀阀应配4#芯。库温-1.8度,此时的蒸发温度为-7度左右,对应的压力为0.294MPa(约合3公斤)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.25MPa(约合2.5公斤)表压。不知低压表的指示准不准?环境温度34左右,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为46度,对应R22的压力为1.671MPa(约合17公斤)。