向老师们请教冷库压缩机配多少双翅片铝排比较合适?

发布于 2020-10-29 17:52:40

请教冷库压缩机配多少双翅片铝排?10P谷轮半封闭压缩机如果用一个膨胀阀最长可以配多少米Ø25双翅片铝排,制冷剂为R22 库温需要-18℃15P的如果用一个膨胀阀Ø32的铝排最长可以配多少米铝排,Ø25的又可以配多少米,制冷剂为R22 库温需要-18℃。请各位师傅不吝赐教,谢谢!

查看更多

关注者
0
被浏览
896
2 个回答
西门子售后.
西门子售后. 2020-11-08
库温-18℃,采用铝排蒸发器,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。库房蒸发器(排管)一般按3~5P机的制冷量分组,10P冷库蒸发器可分2路(2组),15P的蒸发器至少可分3组到四组,分组后每组(路)的热力膨胀阀阀芯比压缩机的匹数小一号配置。蒸发器(排管)应尽量平均分组,分组节流时,应与供液管呈“Y”形分支,以减少阻力和防止堵塞。分支后再接膨胀阀。¢25×130二翅片,每米表面积:0.29平方米(带内齿型);¢25×150二翅片每米表面积:0.33平方米;¢32×150二翅片,每米表面积:0.34平方米;¢32三翅片,每米表面积:0.495平方米。
日常生活.
日常生活. 2020-11-08
10P製冷量5.8KW配25MM的管(双翅片*130),长度=5800*0.86/0.29/10/10=172米,25MM配172米的最大热负载是1800KCAL/H,所以必须分流,5800W*0.86=4988KCAL/H,要是分成2路,1路热负载=4988/2=2494KCAL/H,每路长度=172/2=86米,86米最大热负载是2250,2494略为大于2250,勉強可以。